土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
断路器
\
【请教】空调主机放于室外,保护断路器是否应该带漏电保护?
【请教】空调主机放于室外,保护断路器是否应该带漏电保护?
一审图要求加漏电保护,却没写明依据出处,请问各位大虾是否有必要加呢,依据是什么!TN-S系统。
发布于
2011-06-27 21:12:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
co1426993438153
学习学习
2015-04-30 09:41:30
来自 PC
评论
举报
sunwen0533
JGJ16-2008版的民规
7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
1)手持式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;
3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;
4)家用电器回路或插座回路;
5)由TT系统供电的用电设备;
6)医疗电气设备,急救和手术用电设备的配电线路的剩余电流动作保护宜作用于报警。
2 剩余电流动作保护装置的动作电流应符合下列规定:
1)在用作直接接触防护的附加保护或间接接触防护时,剩余动作电流不应超过30mA;
2)电气布线系统中接地故障电流的额定剩余电流动作值不应超过500mA。
3 PE导体严禁穿过剩余电流动作保护器中电流互感器的磁回路
2011-07-01 15:23:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xuxizhong
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
126
回复
166
粉丝
3
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.27 万条内容 · 391 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
