土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】空调主机放于室外,保护断路器是否应该带漏电保护?
一审图要求加漏电保护,却没写明依据出处,请问各位大虾是否有必要加呢,依据是什么!TN-S系统。

全部回答(17 )

  • co1426993438153
    学习学习
    2015-04-30 09:41:30 来自 PC 评论 举报
  • sunwen0533
    JGJ16-2008版的民规
    7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
    1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
    1)手持式及移动式用电设备;
    2)室外工作场所的用电设备;
    3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;
    4)家用电器回路或插座回路;
    5)由TT系统供电的用电设备;
    6)医疗电气设备,急救和手术用电设备的配电线路的剩余电流动作保护宜作用于报警。
    2 剩余电流动作保护装置的动作电流应符合下列规定:
    1)在用作直接接触防护的附加保护或间接接触防护时,剩余动作电流不应超过30mA;
    2)电气布线系统中接地故障电流的额定剩余电流动作值不应超过500mA。
    3 PE导体严禁穿过剩余电流动作保护器中电流互感器的磁回路
    2011-07-01 15:23:01 来自 PC 评论 举报