【请教】空调主机放于室外,保护断路器是否应该带漏电保护?
【请教】空调主机放于室外,保护断路器是否应该带漏电保护?
一审图要求加漏电保护,却没写明依据出处,请问各位大虾是否有必要加呢,依据是什么!TN-S系统。
发布于
2011-06-27 21:12:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
co1426993438153
学习学习
2015-04-30 09:41:30
来自 PC
评论
举报
sunwen0533
JGJ16-2008版的民规
7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
1)手持式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;
3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;
4)家用电器回路或插座回路;
5)由TT系统供电的用电设备;
6)医疗电气设备,急救和手术用电设备的配电线路的剩余电流动作保护宜作用于报警。
2 剩余电流动作保护装置的动作电流应符合下列规定:
1)在用作直接接触防护的附加保护或间接接触防护时,剩余动作电流不应超过30mA;
2)电气布线系统中接地故障电流的额定剩余电流动作值不应超过500mA。
3 PE导体严禁穿过剩余电流动作保护器中电流互感器的磁回路
2011-07-01 15:23:01
来自 PC
评论
举报
加载更多