土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜里的电气火灾监控器如何接线
如题,电气火灾监控器里的防火漏电线圈里穿几根线,只要穿一相(380V)火线就可以了吧?,还是三相火线?

全部回答(1 )

  • mef8005120
    单相电穿L N两根三相配电穿A B C N四根
    2011-06-28 00:11:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。