土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 柱轴压比和配箍率

柱轴压比和配箍率

发布于:2011-06-27 15:57:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
按《抗震》6.3.6,限制了框架柱的轴压比,但据表6.3.6的注3:“沿柱全高采用井字复合箍且箍筋肢距不大于200mm、间距不大于100mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用复合螺旋箍、螺旋间距不大于100mm、箍筋肢距不大于200mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍、螺旋净距不大于80mm、箍筋肢距不大于200mm、直径不小于10mm,轴压比限值均可增加0.10; 上述三种箍筋的最小配箍特征值均应按增大的轴压比由本规范表6.3.9确定”
就是说采用了符合上述要求的箍筋形式,轴压比限值增大了。可最后一句是什么意思。用于查表6.3.9的应该是柱的实际轴压比吧?难道采用了上述箍筋形式后,用于查表的实际轴压比要加0.10?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mafangyixingxing
    楼主的理解没有错,仔细阅读一下条文说明,用上述方法提高柱的轴压比后,应按增大的轴压比由本规范表6.3.9确定配箍量,且沿柱全高采用相同的配箍特征值。

    6.3.9是给出的最小特征值及最小体积配箍率,既然已经要求采用螺旋复合箍,那么最小特征值应该增加,而是通过对计算轴压比增加0.1的基础上来实现的。
    2011-06-28 11:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • lanzhouyzq
    lanzhouyzq 板凳
    意思就是用上述几种复合箍的轴压比限值可比表中查出的超0.1
    2011-06-28 10:57:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.1 万条内容 · 2199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砼梁的腰筋配置和钢构的填板设置

砼梁需配置构造腰筋或抗扭筋时,规范都有间距200mm的规定(《砼规》10.2.16),钢构件用填板组成双角钢或双槽钢构件时,填板也有间距的限制(《钢规》5.1.5),常见的问题就是已知砼梁高或钢构件长度,问中间配筋或配填板的数目。我的疑问就是,我一向是把砼梁上下端的受力筋,钢构件两端的节点板算进去,再用砼梁高或钢构件长度/(筋或板总数量-1)得出间距,例如10米长钢构件,中间配3块填板,那填板间距就是10/(3+2-1)=2.5米,这样有错吗?