求助:多层宾馆能否不设消防水箱?
求助:多层宾馆能否不设消防水箱?
如果不设消防水箱,消防水池是否要增加水量?
发布于
2006-05-19 14:25:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zhangwei1985122
就要看外部给水条件是否满足常高压体制要求,常高压书上说可以不设
2006-05-20 23:17:20
来自 PC
评论
举报
ferry
当你设置了最基本的消火栓给水系统,就要看外部给水条件是否满足常高压体制要求,否则为临时高压体制,必须设置消防专用高位水箱为系统定压。只有极端情况才会采用气压罐定压。去研究规范吧,这些都是常识了。