ZP系统中60马系统为二次侧区域冰水泵变频控制系统,以三台泵浦ZP1、ZP2与ZP3并联运作,本系统可选择〝盘控〞或〝远控〞来启动变频系统,使冰水经由此变频系统加压,提供到负载所须之冰水量,系统运转系依压差传感器测得之现场值与压差设定值间之差量,经PLC- PID的计算,输出速度控制信号,控制马达转速,提供最佳运转速度,以保持系统稳定及节约能之目的。40马为DCP泵浦变频系统,也以三台泵浦DCP1、DCP2与DCP3并联运转,30马则为HWP系统,方式都与二次侧区域冰水泵浦变频控制系统相同,也是依压差现场值与压差设定值间之误差由PLC之PID运算,控制马达转速以保持系统稳定及节约能源
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报