土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 调度及保护试题

调度及保护试题

发布于:2006-05-19 12:27:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
251、什么是电抗变压器?它与电流互感器有什么区别?
答:电抗变压器是把输入电流转换成输出电压的中间转换装置,同时也起隔离作用。它要求输入电流与输出电压成线性关系。电流互感器是改变电流的转换装置。它将高压大电流转换成低压小电流,呈线性转变,因此要求励磁阻抗大,即电磁电流小,负载阻抗小。而电抗变压器正好与其相反。电抗变压器的励磁电流大,二次负载阻抗大,处于开路工作状态;而电流互感器二次负载阻抗远小于其励磁阻抗,处于短路工作状态。

252、电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗,为什么准确度就会下降?
答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。

253、高频保护中母差跳闸停信和跳闸位置停信的作用是什么?
答:当母线故障发生在电流互感器与开关之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母线保护出口继电器动作停止该线路高频保护发信,让对侧开关跳闸切除故障。
  跳闸位置继电器停信,是考虑当故障发生在本侧出口时,由接地或距离保护快速动作跳闸,而高频保护还未来得及动作,故障已被切除,并发出连续高频信号,闭锁了对侧高频保护,只能由二段带延时跳闸。为了克服此缺点,采用由跳闸位置继电器停信,使对侧自发自收,实现无延时跳闸。

254、何谓远方发信?为什么要采用远方发信?
答:远方发信是指高频保护每一侧的发信机,不但可以由本侧的发信元件将它投入工作,而且还可以由对侧的发信元件借助于高频通道将它投入工作,以保证"发信"的可靠性。
  这样做的目的是:考虑到当发生故障时,如果只采用本侧"发信"元件将发信机投入工作,在由"停信"元件的动作状态来决定它是否应该发信,实践证明这种"发信"方式是不可靠的。例如,当区外故障时,由于某种原因,靠近反方向侧"发信"元件拒动,这时该侧的发信机就不能发信,导致正方向侧收信机收不到高频闭锁信号,从而使正方向侧高频保护误动作。为了消除上述缺陷,就采用了远方发信的方法。

255、距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。
答:为使距离保护装置动作可靠,距离保护装置应由五个基本部分组成。
  (1)测量部分,用于对短路点的距离测量和判别短路故障的方向。
  (2)启动部分,用来判别系统是否处在故障状态。当短路故障发生时,瞬时启动保护装置。有的距离保护装置的启动部分还兼起后备保护的作用。
  (3)振荡闭锁部分,用来防止系统振荡时距离保护误动作。
  (4)二次电压回路断线失压闭锁部分,用来防止电压互感器二次回路断线失压时,由于阻抗继电器动作而引起的保护误动作。
  (5)逻辑部分,用来实现保护装置应具有的性能和建立保护各段的时限。

256、距离保护装置对振荡闭锁有什么要求?
答:作为距离保护装置的振荡闭锁装置,应满足如下两方面的基本要求:
  (1)不论是系统的静态稳定破坏(由于线路的送电负荷超过稳定极限或由于大型发电机失去励磁等原因引起的),还是系统的暂态稳定破坏(由于系统故障或系统操作等原因引起的),这个振荡闭锁装置必须可靠地将距离保护装置中可能在系统振荡中误动作跳闸的保护段退出工作(实现闭锁)。
  (2)当在被保护线路的区段内发生短路故障时,必须使距离保护装置的一、二段投入工作(开放闭锁)。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • colourcat_3392
    287、简单叙述电力变压器调压方式有哪几种?任何实现?
    答:变压器调压方式分有载调压和无载调压两种。
    有载调压是指:变压器在运行中可以调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。有载调压变压器中又有线端调压和中性点调压两种方式,即变压器分接头在高绕组线端侧或在高压绕组中性点侧之区别。分接头在中性点侧可降低变压器抽头的绝缘水平,有明显的优越性,但要求变压器在运行中中性点必须直接接地。
    无载调压是指:变压器在停电、检修情况下进行调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。

    288、电力变压器分接头为何多放在高压侧?是否一定要放在高压侧?
    答:变压器分接头一般都从高压侧抽头,主要是考虑:1、变压器高压绕组一般在外侧,抽头引出连接方便;2、高压侧电流相对于其它侧要小些,引出线和分头开关的载流部分导体截面小些,接触不良的影响较易解决。
    从原理上讲,抽头从那一侧抽都可以,要进行经济技术比较,如500kV大型降压变压器抽头是从220kV侧抽出的,而500kV侧是固定的。

    289、什么是变压器的过励磁?变压器的过励磁是怎样产生的?
    答:当变压器在电压升高或频率下降时都将造成工作磁通密度增加,当变压器的铁芯磁通进入饱和区时,称为变压器过励磁。
    当出现下列情况时,都可能产生较高的电压引起变压器过励磁:
    1、系统因事故解列后,部分系统的甩负荷引起过电压;2、铁磁谐振过电压;3、变压器分接头连接调整不当;4、长线路末端带空载变压器或其他误操作;5、发电机频率未到额定值过早增加励磁电流;6、发电机自励磁等情况。

    290、变压器的过励磁可能产生什么后果?如何避免?
    答:当变压器电压超过额定电压的10%时,将使变压器铁芯饱和,铁损增大。漏磁使箱壳等金属构件涡流损耗增加,造成变压器过热,绝缘老化,影响变压器寿命甚至烧毁变压器。避免方法:
    1、防止电压过高运行。一般电压越高,过励情况越严重,允许运行时间越短。
    2、加装过励磁保护:根据变压器特性曲线和不同的允许过励磁倍数发出告警信号或切除变压器。

    291、电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
    答:电压互感器主要用于测量电压用,电流互感器是用于测量电流用。
    1、电流互感器二次侧可以短路,但不能开路;电压互感器二次侧可以开路,但不能短路。
    2、相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻很大,以至认为是一个内阻无穷大的电流源。
    3、电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,系统故障时电压下降,磁通密度下降,电流互感器正常工作时磁通密度很低,而系统发生短路时一次侧电流增大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值,会造成二次输出电流的误差增加。因此,尽量选用不易饱和的电流互感器。

    2006-05-19 12:30:19

    回复 举报
    赞同0
  • colourcat_3392
    281、试述设备有"检修"转为"运行"的主要操作过程是什么?
    答:1、拆除全部保护用临时接地线或拉开接地闸刀;2、检查所拉开的接地闸刀处在断开的位置;3、检查所断开的开关处在拉开的位置;4、合上必须合上的全部闸刀;5、检查所合上的闸刀在接通位置;6、合上必须合上的开关;7、检查所合上的开关处在接通位置。

    282、何谓变压器励磁涌流?产生的原因是什么?有什么特点?
    答:变压器励磁涌流是指:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。产生的原因是:变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。
    其特点是:励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关。最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。

    283、简单分析变压器并联运行时,变比不等有何后果?
    答:当并列运行的变压器变比不同时,变压器二次侧电压不等,并列运行的变压器将在绕组的闭合回路中引起均衡电流的产生,均衡电流的方向取决于并列运行变压器二次输出电压的高低,其均衡电流的方向是从二次输出电压高的变压器流向输出电压低的变压器。该电流除增加变压器的损耗外,当变压器带负荷时,均衡电流叠加在负荷电流上。均衡电流与负荷电流方向一致的变压器负荷增大;均衡电流与负荷电流方向相反的变压器负荷减轻。

    284、简单分析变压器并联运行短路电压不等有何后果?
    答:满足变压器并列运行的三个条件并列运行的变压器,各台变压器的额定容量能得到充分利用。当各台并列运行的变压器短路电压相等时,各台变压器复功率的分配是按变压器的额定容量的比例分配的;若各台变压器的短路电压不等,各台变压器的复功率分配是按与变压器短路电压成反比的比例分配的,短路电压小的变压器易过负荷,变压器容量不能得到合理的利用。

    285、简单分析变压器并联运行连接组别不同有何后果?
    答:将不同连接组别的变压器并联运行,二次侧回路将因变压器各副边电压相位不同而产生电压差ΔU2,因在变压器连接中相位差总量是30°的倍数,所以ΔU2的值是很大的。如并联变压器二次侧相角差为30°时,ΔU2值就有额定电压的51.76%。
    举例说明;若变压器的短路电压Uk=5.5%,则均衡电流可达4.7倍的额定电流,可能使变压器烧毁。较大的相位差产生较大的均衡电流,这是不允许的。故不同组别的变压器是不能并列运行的。

    286、自耦变压器运行中应注意什么问题?
    答:1、由于自耦变压器的一、二次侧有直接电的联系,为防止由于高压侧单相接地故障而引起低压侧的电压升高,用在电网中的自耦变压器的中性点必须可靠的直接接地。
    2、由于一、二次侧有直接电的联系,高压侧受到过电压时,会引起低压侧的严重过电压。为避免这种危险,须在一、二次侧都加装避雷器。
    3、由于自耦变压器短路阻抗较小,其短路电流较普通变压器大,因此在必要时需采取限制短路电流的措施。
    4、运行中注意监视公用绕组的电流,使之不过负荷,必要时可调整第三绕组的运行方式,以增加自耦变压器的交换容量。
    2006-05-19 12:30:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

矿井井下漏电保护整定?

对于煤矿井下6kV变电所漏电保护如何整定?有相关同行吗?或参考哪种书籍!

回帖成功

经验值 +10