土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 放置氢气瓶的房间的问题

放置氢气瓶的房间的问题

发布于:2006-05-19 12:00:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在一个两层的小综合楼里有个气瓶室房间大小2x3,放置氢气瓶,氮气瓶实验分析用
1.此房间是否要划分爆炸危险区域;
2.是否要设置火灾报警装置;
3.设计中还要注意哪些安全措施
对化工类的电气设计了解有限,望指教,谢谢!
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    学GB50058。
    我认为:应划分爆炸危险区域2区。要设置可燃气体报警装置。
    2006-05-19 12:37:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于建筑物电子信息系统防雷技术规范

在本规范中,计算入户设施截收面积时,注解:L是线路从所考虑建筑物至网络第一个分支点或相临建筑物的长度。当L未知时,采用L=1000。不理解L到底是哪段距离?而且信号线和电源线都有L。我在计算时,采用不同的L,等级会有很大差别。谢谢帮助!

回帖成功

经验值 +10