普通一梯两户的高层住宅的消防立管是否要设两根?
普通一梯两户的高层住宅的消防立管是否要设两根?
根据《高规》7.4.2条,普通一梯两户的高层住宅的消防立管是否要设两根?
发布于
2006-05-19 11:48:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zhangminghua7512
同意楼上,可以采用一根立管,双阀双口(十八层以及以下单元式住宅均可)。见高规7.4.2条
2006-05-19 16:24:19
来自 PC
评论
举报
banshanxue
同意!
2006-05-19 16:20:19
来自 PC
评论
举报