200KW的电机加上其他的小电机总负荷共约250KW,请问需要选用多大的变压器?200KW的电机采用自耦降压起动方式
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yunchao88
沙发
按提供资料粗算(因不知高压侧容量和电动机回路导线情况),应选400kVA的变压器,此时变压器负荷率约为0.75,启动时低压母线电压约0.9左右
2006-05-22 20:37:22
赞同0
-
nlb
板凳
这里关键是校验大电机启动时的母线压降,可按设计手册的有关公式计算。