土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵房比消防水池低很多,水泵吸水管做法

消防泵房比消防水池低很多,水泵吸水管做法

发布于:2006-05-19 11:12:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防泵房比消防水池低很多,水泵吸水管做法采用何种方式
见图片
本人认为图1和图3可以考虑
不知各位同行经常采用哪种?
采用图3,是不是应该考虑排气的问题(吸水管)

1148008328777.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • ansharp
    ansharp 沙发
    我也遇到了类似的情况,消防泵房虽然和水池在同一标高上,但是施工的时候,水泵吸水管的套管留高了(比地面高出1米)。
    如果消防水泵吸水管不能打弯,那就得抬高水泵了。
    2006-07-07 18:18:07

    回复 举报
    赞同0
  • shengsheng2012
    借机会问一句
    水泵的吸水管在水平方向上能否拐弯?

    还有就是什么情况下水泵的吸水管会积气?
    谢谢大虾们
    2006-06-14 12:52:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多