10KV系统合环(两端进线电源并列运行)是不是必须一次核相?用PT二次侧或带核相功能的带电显示器核相作为合环的条件是否符合规程的要求?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xingzhinong
    xingzhinong 沙发
    学习了,继续学习
    2013-03-14 10:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    一次核相最好,但比较麻烦,我们都用带电显示器和PT二次两种方法同用来核相,PT回路和CT回路都接错的可能性很小。
    2013-03-14 09:24:14