最边上的接线柱.jpg 接线柱烧毁.jpg BC相接线柱.jpg ABC三相.jpg 外观图.jpg还原一下事故现场,高压开关在喇叭口接入电缆正常运行过3天,之后断路器停掉,电缆带电过程中发生过2次爆炸,接线柱到外壳的电气间隙是100,类似事故出现过一次,请各位讨论一下。

外观图.jpg


ABC三相.jpg


BC相接线柱.jpg


接线柱烧毁.jpg


最边上的接线柱.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • yanq521
    yanq521 沙发
    2011-07-01 08:57:01

    回复 举报
    赞同0
  • lichenliang12345
    我来学习一下
    2011-06-30 20:56:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求教】通过保护3CT合成零序保护,应该怎么接线?

现在是没有零序互感器,而要求是通过保护3CT合成。请问大侠们这是个怎么接线法呢(零序保护图)?谢谢大家了如果有CAD图纸能否发我QQ:276037950