从低压配电柜出线,到层间配电箱,再到房间配电箱,其中低压配电柜出线一个断路器(一个),层间配电箱进线一个断路器,出一回路一个断路器(两个),房间配电箱进线一个断路器,出一回路一个断路器(两个),这一共五个断路器,五级保护这是否和不宜多于三级保护有矛盾?谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mmhwe
    mmhwe 沙发
    这就是三级配电,配电级数和进线开关是断路器还是隔离开关没关系
    2006-05-19 17:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    普通负荷没有办法,重要负荷应尽量配电间出线直接配到其设备用房,另外,设计过程中应尽量减少空开数量,减少级数,可以尽量隔离或负荷开关。我认为设计过程中还要多考虑空开的选择性。
    2006-05-19 12:38:19

    回复 举报
    赞同0