2个电流表,1个在配电柜上,1个在现场操作箱上,配电室离操作箱大约100M米。风机220KW,现场测量电流有300多A,2个电流表显示基本一致,但显示却只有100多A。 互感器与电流表都是500/5的,互感器是BH-0.66的,到操作箱的导线用的是2.5mm2的。两个电流表型号不同,柜子上的是99T1的,箱子上的是6L2的,这个有关系吗??这是为什么啊??(附原理图)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句谢谢!嘻嘻,以后多注意拉!俺们公司没有审图的,撑门面的都没有。。。
回复 举报
指的是2P的漏电开关吧,这个没问题.
3P漏电开关跳是因为没有接N线,也正如蓝色忧郁所说的,3相负荷不平衡的时候开关就条跳了