土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教,预处理斜板沉淀池的问题

请教,预处理斜板沉淀池的问题

发布于:2011-06-27 01:26:27 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
预处理斜板沉淀池出水老是混浊的,悬浮物很多,排泥也很及时啊,加药量也加大了,进水流速也调慢了,还是会有这种现象,请教大虾们高手们,这是为什木呢。还有影响斜板沉淀的效果的因素有哪些呢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 自渔自乐
    自渔自乐 沙发
    这个问题我也遇到过,很纠结的。温度,药量,负荷,泥量我都考虑过,主要是来水的变化大了。后来加了个收集池暴气要好点,还是需要调节药量。
    2011-10-13 16:09:13

    回复 举报
    赞同0
  • guangchuan
    guangchuan 板凳
    遇到同样的问题,不知何原因?
    2011-09-30 14:44:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桂林市城北自来水厂自控工程

整个水厂日常生产管理通过水厂中心控制室进行远程监控,可以实现自动控制、控制站无人值守,系统安全可靠,便于维护管理,自动化程度达到国内一流水平,并与国际管理模式接轨。广西壮族自治区桂林市城北水厂是桂林市自来水公司利用国家第四批日元贷款项目兴建的自来水厂工程,设计规模为日处理能力20万立方米/日,是桂林市区供水的主力水厂。在此自控项目中包含有自来水公司网络平台系统、公司调度SCADA系统改造、城北水厂仪表及自动化控制系统和监控系统,我们承担了全部的设计、施工和调试。