土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】配电所地区馈出回路速断跳闸故障原因?

【请教】配电所地区馈出回路速断跳闸故障原因?

发布于:2011-06-26 23:06:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
配电所一地区馈出回路速断跳闸(故障电流为A13 B3072 C3089)顶跳电源柜也是速断跳闸(故障电流为A47 B6061 C6014),检查地区馈出线路未发现问题第一次试送地区馈出柜断路器成功,但是在隔了一个多小时后再次试送地区馈出柜断路器又是速断跳闸(故障电流为A118 B161 C211),重新对线路进行全部检查后再次试送地区馈出柜断路器还是速断跳闸(故障电流为A185 B125 C248).最后把地区馈出回路所带变压器全部停运后,再次试送地区馈出柜断路器合上正常。随后把变压器全部在投入,无事。请高手帮我分析一下什么原因?是误动作吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 淮岸听风
    淮岸听风 沙发
    是负载中的B\C相有问题,请问楼主注意观察变压器保护装置动作情况?有什么异常数据吗?
    2011-06-30 11:19:30

    回复 举报
    赞同0
  • william126
    william126 板凳
    按楼主这样概述,那一定是负载有问题,具体在那里,还需细细检查,不然在以后的运行中还会出现相同的问题
    2011-06-29 08:15:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

淺析浪涌保护器的多元件矩阵

  在雷电防护过程中,目前通常使用浪涌保护器(SPD)来实现对电器设备进行保护。一般认为:开关型SPD具有大通流容量(标称通流电流和最大通流电流)的特点,用氧化锌压敏电阻(MOV)制作的限压型SPD通流容量相对要小一些。  国际上电涌保护器采用的金属氧化锌阀片主要采取两种连接方法:一个是以北美为主的采取多片金属氧化锌并联使用的方法,使用的标准为UL1449第二版;另一个是以法、德为主的采取单片金属氧化锌技术的方法,使用的标准为IEC61643-1-2。

回帖成功

经验值 +10