请问电气中,计量要求互感器的精度是不是比测量要求的高?为什么!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ycht001
    ycht001 沙发
    对。计量互感器在我们这里要求0.2s,这个吗?因为与钱有关系,既不能让我吃亏,也不能让你吃亏,你说是吧。测量用的互感器,也就是看看,起个指示作用,对精度要求不是太高
    2011-06-27 11:44:27

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    按要求选择互感器的精度,不一定谁大谁小。
    可查《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50063—2008