阅读下一篇
【讨论】人工挖 孔灌注桩的问题我现在做的一个工地的灌注桩土方开挖后桩的情况,目前我猜测的原因有以下几种:1、商品混凝土配合比存在问题,粉煤灰加多了(我们总工说也可能是减水剂加多了)2、浇筑混凝土时孔内水没有抽干?但现场工长说谁都抽干了再打的混凝土3、窜筒长度不够,这个我在现场看到的:21m左右的桩长,窜筒长度只有7m左右,而且浇筑时振动棒只有9m,工人都没有下井振动。另外整栋楼一共67根桩,有十几根这种情况,现在叫专业爆破的已经打到桩顶标高下2m多了,只有2-3公分的细骨料,监理不同意做动测试验。我都不知该如何是好了
回帖成功
经验值 +10
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句顶多开裂比较快,地震的时候墙体比较破坏而已嘛。
研究研究,这个问题,没有必要摊开来嘛。
隐蔽不就解决问题嘛。
回复 举报