土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【讨论】人工挖 孔灌注桩的问题

【讨论】人工挖 孔灌注桩的问题

发布于:2011-06-26 16:58:26 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
6月18日恐怖的粉煤灰桩.JPG
我现在做的一个工地的灌注桩土方开挖后桩的情况,目前我猜测的原因有以下几种:
1、商品混凝土配合比存在问题,粉煤灰加多了(我们总工说也可能是减水剂加多了)
2、浇筑混凝土时孔内水没有抽干?但现场工长说谁都抽干了再打的混凝土
3、窜筒长度不够,这个我在现场看到的:21m左右的桩长,窜筒长度只有7m左右,而且浇筑时振动棒只有9m,工人都没有下井振动。
另外整栋楼一共67根桩,有十几根这种情况,现在叫专业爆破的已经打到桩顶标高下2m多了,只有2-3公分的细骨料,监理不同意做动测试验。我都不知该如何是好了
各位前辈多多指导!!!

6月18日恐怖的粉煤灰桩.JPG

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • qinyuxi_135
    qinyuxi_135 沙发
    这次你们可赔大了,让设计出方案解决吧。我看照片上的砼一点强度都没有啊。而且数量还巨大。必须整改。
    2011-07-08 10:43:08

    回复 举报
    赞同0
  • chchzhuo
    chchzhuo 板凳
    我觉得是没有振捣好,或者浇注时砼塌落度过大,石子都落到下面去了,还有就是浇注完以后周围是不是有大的震动,我是搞路桥的,有一次几根桩浇了两天就在旁边放炮,结果后来一检桩头就有问题。
    2011-07-07 16:32:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多