土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 需要设喷淋吗?
酒店式公寓
1、高23.8米,长67米,宽18米,一楼层高为2.9m,为地下停车库,二楼为厨房餐厅,三四五六七楼为标准房间,房间内设壁挂式空调,
2、高23.8米,长145.18米,宽18米.一楼层高为2.9m,为地下停车库,二三四五六七楼为标准房间,房间内设壁挂式空调,
请问标准层要不要设喷淋?

全部回答(12 )

  • ferry
    上部不需设。问题是下部,楼主“一楼层高为2.9m,为地下停车库”到底是地上还是地下?如果是地下,要看停车数量,超过10辆你就跑不掉了。
    2006-05-20 17:23:20 来自 PC 评论 举报
  • wxtwxt
    从生命财产角度来考虑,两栋房子应该设
    但是在实际中,建设方考虑的更多是经济方面的,如果按规范不设,能通的过消防验收,就没必要设,
    如果规范要求设,那肯定也要设。