土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护

继电保护

发布于:2006-05-19 08:18:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
反时限过电流,和零序电流保护跟系统中性点接地方式有关系吗?如何选择继电器,以及接线方式。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • colourcat_3392
    反时限是根据短路电流大小来决定跳断快慢的,基本来说和中性点接地方式没有太大关系
    零序则不同,直接接地,一相接地短路就直接动作
    不接地系统中,一相接地短路则允许工作一段时间,只作用于信号
    和接地方式有很大关系
    如何选择?我不知道你说的针对什么,不好解答
    2006-05-23 22:40:23

    回复 举报
    赞同0
  • xjh3b
    xjh3b 板凳
    求教
    2006-05-23 20:55:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于是铠装层的接地对零序的影响

在规程中说带铠装的动力电缆的铠钾接地的地线必须穿过零序CT这是为什么,如果铠钾层不穿过零序CT那么接地层需穿过零序CT吗?

回帖成功