土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器柜IP等级是多少,如果挨着低压柜布置
10/0.4kv变压器带柜子如果挨着抽屉柜布置IP等级是多少?有规范吗?

全部回答(6 )

  • 工夫茶
    是变压器本体还是变压器配电柜,如果是变压器本体的,不能靠在一起,除非是箱变,规范有要求距离的,具体可看标准图集。多台变压器为IP4X的侧面好像可以靠装。
    2011-06-27 16:42:27 来自 PC 评论 举报
  • guo_jianxin
    按照标准应为IP3X.
    2011-06-27 12:13:27 来自 PC 评论 举报