电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 577 人订阅
阅读下一篇
本人设计的照明配电系统图,请大家点评抱歉,不知道我的图有没有发错位置我设计的照明配电系统图工程简述:大楼室外夜景照明,地上十二层,地下二层,四场景控制,总37.64KW有兴趣的朋友可以down下来,看看,也希望能提出您的宝贵意见,指出图中的错误本人对系统图不是很精通,在选线,选开关(包括品牌,主、分回路开关极数、是否带漏电),分回路,Pj的计算,箱体尺寸,接地系统,防雷装置,计量装置,配管,供电方式,控制电缆的选择等方面都是一知半解
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1、220KV母线、110KV母线没有设计接地刀闸吗?应该考虑母线检修
2、10KV出线CT位置在小车开关上口,很少有这样设计,检修不方便,对负荷来说最好是设计在小开关下口,这样如果CT有问题,小车停电后即可检修,在上口无法检修
3、主变高压侧CT位置值得商讨:图纸位置在主变高压侧刀闸与开关间,我觉得这样不好,如果当高压侧与开关发生故障时,故障无法切除,即使开关跳闸后也无法切除故障,除非主变三侧开关均跳开,应该设计在开关与220KV母线间比较合理。
4、220KV出线线路侧没设计单相PT,最好有
回复 举报