土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:10kV车间配电室故障分析

求助:10kV车间配电室故障分析

发布于:2011-06-25 22:54:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
绘图1.jpg 1 、事故前运行方式及说明:
①110kV变电站,单母线分段运行,901#、931#、918#、923#等开关均在合闸位置;
②某10kV车间配电室为重要负荷,有两条10kV进线9181#、9231#;
③10kV车间配电室两段母线分段运行,母联开关9311#在分闸位置;

④110kV变电站两段母线上有十余条出线,送至性质类似的10kV车间配;
⑤10kV车间配电室I、Ⅱ段母线上各有六条出线,负荷性质类似;
⑥1#、2#变为环氧树脂干式变,K1、K2为低压侧主断路器,K0为低压侧母联开关。1#、2#干变分列运行,K0处于分闸状态。

2 、发生事故时:
①110kV变电站931隔离开关柜起火,导致931#开关跳闸,10kV I段失电;
②10kV车间配电室10kVⅡ段失电,6台干式变失电;
③为减小生产损失,值班电工将K0合上,但慌乱中,忘记分断K2,甚至K4、9181#等开关均未分断;K0合上瞬间,K3、K4真空断路器瞬间同时跳闸;
④查1#、2#变高压侧继保数据:
K3 点:动作时间t=0.32s,速断,动作电流为21.45A,整定值为20A;
K4 点:动作时间t=0.345s,速断,动作电流为21.16A,整定值为20A;
K3 、K4均为真空断路器,型号:ZN63A-12/630A。
经换算:K3点短路电流为858A,K4点短路电流为846.4A。

3 、问题:
①K3、K4同时速断跳闸是什么原因?
②我们分析故障电流产生的可能性有两个:
1 、K0合闸后,经2#变压器升压导致10kV车间配电室Ⅱ段母线带电,六台干式变压器同时启动,合闸涌流很大。
2 、10kV车间配电室9181#未分断,反送电到110kV变电站,在931#母隔开关的故障点再次短路。
这个分析对吗?怎么去验证?

绘图1.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zxr2625
    zxr2625 沙发
    谢谢区管的分析。。。。。。很详细。。
    2011-06-26 12:33:26

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    ①K3、K4同时速断跳闸是什么原因?

    故障点的电流(人工合Ko时)从K3到K4,再到110KV短路点,保护定值一样,当然同时跳闸。

    ②我们分析故障电流产生的可能性有两个:
    1、K0合闸后,经2#变压器升压导致10kV车间配电室Ⅱ段母线带电,六台干式变压器同时启动,合闸涌流很大。

    2、10kV车间配电室9181#未分断,反送电到110kV变电站,在931#母隔开关的故障点再次短路。(这是跳闸的主要原因)

    这个分析对吗?怎么去验证?

    每1条不必验证,第2条可用以前的《继电保护计算书》中的阻抗图,计算出短路电流,同综保上记录的对照,肯定能对上。
    2011-06-26 11:06:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PT断线

有哪些原因造成PT断线,如何解决PT断线故障

回帖成功

经验值 +10