大家在设计中应该经常用到漏电开关,不知有没注意到漏电开关的极数应为单极还是双极(单相),三极还是四极(三相),因为在图纸审查中总有人提出这个问题,不知如何回答,找了几本规范都没查到。还请大家点。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
xiaokouchangkai
沙发
本工程室外设变配电所,楼内设二级配电所,由于低压配电规范要求室外进线在进线点附近设隔离检修装置,拟走道照明,舞台电声,餐厅照明,消防电梯等一级负荷由二级配电室直供末端互投,其余设备为二级负荷,在二级配电室统一互投后专线供电至用电设备配电箱.此做法复合各种规范。
2006-05-23 07:48:23
赞同0
-
hhsscc
板凳
2006-05-22 21:58:22
赞同0
加载更多回复 举报
走道照明及总统套房采用双电双电源供电,末端切换,其它客房一路电源供电;但对高级宾馆的整个工程而言是按一级负荷供电,也即该楼的变电所应由二路独立的高压市电供电。
回复 举报