生物洁净厂房中冷库排水大家一直是怎么排的呢?
冻肉的冷库是采用房间内设地漏加电伴热还是在冷库侧墙上开孔接管外排?
两个方案那个好?我们老板竟然说侧板上不准开孔?对吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dreamew
    dreamew 沙发
    侧板怎么不能开孔,你们老板这话都能说出来,哎!
    2006-07-14 22:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • jiahua-j
    jiahua-j 板凳
    开孔当然是可以的!但是要有相应的技术措施。避免冷桥的影响。楼主讲的是冻肉冷库?容积多大?库体围护结构是什么?如果是小型拼装冷库,板式结构,货物周转期很短,那么只要在排水管室内外部分分别作一定长度的保温层,同时选择适当部位设置水封就行。若是大型土建库,处理方法还要复杂一些。