正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 397 人订阅
阅读下一篇
三相带电流互感器电表,电能表带小数,表只走小数部分,其它数位显0,线未接错,一次从P1到P2,S1接1 4 7,S2全部短接3 6 9地线,2 5 8接三相,10接零线。不知什么原因,只走小数部分,其它数字不走。曾观察到表正转。会不会表一会儿正转,一会儿反转。请老师帮助。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
范畴: 处于运行或停运的变压器每年例行颐养一次。
待投运的变压器在投运前预先颐养一次。
步骤: 1投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下把持电源的操作保险,在开关把手处悬挂“制止合闸”标记牌。
2 断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充足放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“制止合闸”标记牌。
3 干式变压器的颐养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检讨外壳、垫片、瓷套管有无决裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有决裂的应进行调换。
4 检讨母线接触面是否坚持干净,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。
5 检讨变压器的接地是否良好,地线是否腐化,腐化严重的应调换。
6 紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或调换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。
7 干净变压器周围及配件上的灰尘,检讨消防设施及通风体系是否良好。
8 断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比拟,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不及格应及时上报处置。
9 再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。
10 检讨变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。
11 接上低压侧断路器把持电源操作保险,重新挂上“制止合闸”标记牌,防止向变压器反送电。
12 断开高压侧接地开关,再次检讨变压器现场及低压侧的把持线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标记牌。
13 详细做好颐养试运行记载。
安全注意事项:
1 摇测绝缘电阻必需两人进行。
2 在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。
3 防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。
4 颐养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。
5 严禁误合闸,
我大概就知道这些,不知道是否能帮助到你,有时间去这个网站上看看吧,感觉类似于百度知道
http://www.5jtx.com/baike/view.aspx?id=1589
回复 举报