土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 平行流冷凝器大小和流程问题

平行流冷凝器大小和流程问题

发布于:2011-06-25 10:10:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家 好! 我想请教一个问题,一台制冷系统3000w空调,冷凝器参数:扁管:2×20 扁管间距:10mm.
需要多大的冷凝器来与之匹配,分几个流程,具体流程是怎样的,谢谢
附件是本人设计的芯体,看看是大了还是小了

未命名.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1496664314640
    yuhaihui2004 发表于 2011-6-30 14:52 牛 感觉功能是不是加了好多可以发我一份这个设计的图纸吗?谢谢您啦
    2017-06-05 20:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    楼上貌似已经解答了,进来学习
    2013-05-28 14:29:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 823 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么排气温度会这么低?

公司新买回了一台空气源热泵热水器,分内机和外机,内机作蒸发器用(车间内一年四季温度都较高,需要制冷),外机的冷凝器用板换,始终不断的冷水进去,热水出来。这台机由两台6P的系统组成,冷水经过两台串联的板换冷凝器后出来是热水,设计水流量是600L/h。厂方安装好初始调试时,发现出水温度的波动相当严重,设定出水55度,实际在30至65之间不停来回波动。如果只开一台压缩机,则水温在45度左右,稳定。开两台压缩机,水温立即升上去,然后两台机都停掉,等水温下降后压缩机再次自行启动后,水温已降到30度。此是的压缩机排气温度显示有90度以上(外接了仪表检测排气温度),内蒸发器制冷效果还可以,低压在3公斤回气有结霜现象。因我这台机主要用的就是其制热效果,内机制冷差一点不要紧。于是厂方就加制冷剂,说管路比较长。加R22同时,将内机上的膨胀阀调节了,低压升到5公斤,同时我也把水流量加大到1200L/h后,出水温度稳定在45度左右,两台机都不再停机,满负荷运行(因为只有加大水流量,让机器不停机,我才可以发挥其最大功效)。此时两台压缩机机壳结露,排气温度都降到只有45度左右,甚至有一台只有30几度。过了几天我发现内机的制冷效果相当不好,连冷凝水都没有,摸出风口风只有一点点冷。能不能把内机的制冷效果改善,可以和空调相比呢(这样的话我空调都省掉了)?我就将内机的膨胀阀慢慢调大,同时观察低压的下降情况,直到低压降到3公斤后,又从高压口回收很多R22,此时两台压缩机的排气温度一台升到80度,一台升到90度以上。出水温度从45升到55度,甚至还可以超过,偶尔时候还可以停掉一台压缩机。就这样,我有一点很纳闷,为什么低压回气压力有5公斤时,压缩机的排气温度只有40来度,手都放上去不嫌热。对比空调,这种天低压在5公斤时,排气还不知道多烫手呢。请教!谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10