土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 强条讨论:消防用电设备的专用供电回路

强条讨论:消防用电设备的专用供电回路

发布于:2011-06-25 01:58:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
06版建规11.1.4 “消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。”
其条文说明如下:本条规定的供电回路,是指从 低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。
根据实战需要,消防人员到达火场进行灭火时,要切断电源,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设,不易分清哪些是消防用电设备的配电线路,消防人员常不得不全部切断电源,致使消防用电设备不能正常运行。因此,应将消防用电设备的配电线路与其他动力、照明配电线路分开敷设。同时,为避免误操作、便于灭火战斗,应设置方便在紧急情况下操作的明显标志,如清晰、简捷易读的说明、指示等。

问题:规范要求的消防专用回路要从低压总配电室或分配电室开始算,总配电室没有问题,这个分配电室如何理解,具体什么样的配置才能叫分配电室?

举例:一个2层的小办公楼,用电量不大,采用低压进线,由其它建筑引来低压电源,在一层设一个配电间放本楼的正常电源总箱、应急电源总箱(正常、应急箱均为单个XL-21柜子)。该楼内有排烟风机、应急照明等二级消防负荷,按规范采用专用供电回路(双回路并设末端切换箱),现在问:

1、末端切换箱的的两路电源分别由上述正常电源总箱、应急电源总箱的出线开关引来,是否满足规范要求?即是否可认为该配电间是规范所说的分配电室?
2、若上述举例的办公楼的用电量再小一些,配电间里的总电源箱就是一个壁挂型的小箱子,末端切换箱的电源还是从该总箱引,是否可认为该配电间是规范所说的分配电室?
3、若上述壁挂型总电源箱没有专用配电间,而直接挂墙安装在公共区域,末端切换箱的电源还是从该总箱引,是否该总箱可看做是分配电室?

上述问题我困惑很久,实际项目中有按上述举例的方式做消防末端箱的电源的,也有消防用电的2个回路都从其它建筑的总配电室的低压母线上引来的,审图单位都没有提过问题。
这两种方式的造价是明显区别的,特别是两个建筑距离远的时候,那电缆的费用是很高的,
还望各位同仁各抒己见,解惑答疑。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • mzwl2009
    mzwl2009 沙发
    简单的说,就是:
    1、如果建筑较大且设有变电站,则应从变电站取专用回路
    2、如果是小建筑(如楼主举例的2层小办公楼),则允许从配电间的总箱里取电

    楼主疑惑的是专用回路的意义

    如果你硬要理解成连上级配电箱里也不能有非消防的配电回路,那显然在小办公楼里是做不到的,即使是有变电站的大建筑,低压柜里也无法保证全部都是消防负荷,

    因此,专用回路这四个字主要是指消防配电箱内不要有非消防的设备。
    2011-12-13 16:49:13

    回复 举报
    赞同0
  • wtyvip
    wtyvip 板凳
    我也遇到过这个问题,以前做大型公建,这个问题很好解决,因为市政直接进到建筑物内两路电源。但是,最近接到一个朋友咨询改造的工程,就牵扯到这个问题。
    它原来的消防负荷只提供了一路电源,没法满足要求。
    现在想加,也头疼这个问题。
    2011-12-13 16:18:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电线电缆行业面临着巨大的双重压力

资料显示,我国铜需求量近几年保持较快的增长速度,,1998年-2002年年复合增长率为14.2%,远高于全球铜需求增长速度。2002年我国铜需求量为250万吨,占全球需求总量的17%,超过美国,成为世界第一大铜消费国。随着我国经济进入新一轮增长周期,特别是电力、汽车、建筑工程等铜行业下游产业的快速发展,我国的铜需求也将进入快速增长期。从我国铜需求结构看,电力工业所占份额最大,为50%,主要用于

回帖成功

经验值 +10