土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ sts pk 基础数据参数,不明白 请教

sts pk 基础数据参数,不明白 请教

发布于:2011-06-25 01:13:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、附加墙重量,是不是指外圈的维护墙啊,里面的钢柱这项应该为0吗?

2、附加墙与中心距离,这个好理解,不用说了

3、距离 T 按界面的显示好像是基础顶到0.000的距离或是到室外地坪的距离,输出的结果显示这项叫杯口宽度,实在不理解。

4、基础埋深,应该是室外地坪到基础底的距离吧?

5、基础高度

6、天然地面至基底距离,这个和基础埋深有区别吗?

问题截图.gif

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 宏源00
    宏源00 沙发

    快照1.jpg

    程序按照上部覆土和基础的加权平均重度*每组标准组合下确定的底面积*基础计算埋深得到,其中上部覆土和基础的加权平均重度取20KN/m3,这里值得注意的是基础的计算埋深,该数值为基础埋深Q和天然地面到基底的距离D,二者的平均值作为基础的计算埋深,基础埋深Q可认为是从室内地面算起到基础底面的高度,天然地面到基底的距离可认为是室外地面到基底的距离,用户可以根据实际情况调整参数基础埋深来获得认为合适的覆土重。

    基础高度H控制的结果有两个方面:其一是决定柱底剪力在基础底面产生的附加弯矩的力臂,也就是说柱底剪力对于H高度取矩,得到基底弯矩的一部分;二是控制基础短柱的高度,基础短柱的高度就等于基础高度H减去程序冲切计算或跟构造得到的基础高度。


    2018-11-28 11:53:28

    回复 举报
    赞同1
  • 东北赌徒
    东北赌徒 板凳
    楼主,你弄明白了吗,楼下有个朋友说的非常详细,你看见了吗?感谢啊!
    2018-12-08 08:39:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SATWE计算出现超大文件OLnum,计算中止,怎么处理?

SATWE计算出现超大文件OLnum,计算中止,怎么处理?以前有的时候是出现fort60超大文件,但是最近我出现的是超大文件OLnum,这个在官方说明上没有提到这个文件,请问版主这种情况是怎么回事,哪里出了问题了模型是多塔:9个塔,规模比较大

回帖成功

经验值 +10