有一个三层办公楼,高度12m,长70宽14m,经计算达不到三类防雷标准,这种情况下还用做防雷么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zylz
沙发
标出测试点,做法见图集。还有谁会画出做法的吗?
2012-06-17 11:09:17
赞同0
-
_citylady1
板凳
建筑物防雷设计规范
2012-06-16 12:20:16
赞同0
加载更多回复 举报
GB 50057-2010
5.3.6 采用多根专设引下线时,应在各引下线上距地面0.3m~1.8m处装设断接卡。
当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。回复:同意修改,详图.....改
回复 举报