土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 急!审图意见的问题。

急!审图意见的问题。

发布于:2011-06-24 22:41:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
审图意见提出“请补充接地电阻测试点位置及安装要求。”
以前审图都没遇到过,请问这个是什么规范里面的,是强条吗?
是个标准厂房,请问大家接地都做这个 接地电阻测试点吗?
谢谢大家!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zylz
    zylz 沙发
    标出测试点,做法见图集。还有谁会画出做法的吗?
    2012-06-17 11:09:17

    回复 举报
    赞同0
  • _citylady1
    _citylady1 板凳
    建筑物防雷设计规范
    GB 50057-2010
    5.3.6 采用多根专设引下线时,应在各引下线上距地面0.3m~1.8m处装设断接卡。
    当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。回复:同意修改,详图.....改
    2012-06-16 12:20:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。