土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础柱帽(或柔性柱帽)上部需要满足最小配筋率吗?

基础柱帽(或柔性柱帽)上部需要满足最小配筋率吗?

发布于:2011-06-24 21:27:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1.框架结构(跨度8000mmx8000mm),带地下室,基础采用300mm厚的筏板,柱下增设柱帽(宽度约为3000mm~4000mm),厚度750mm。
2.根据计算,300mm的筏板基本采用最小配筋率(300*1000*0.15%)即可。柱帽下部可按计算附加钢筋,但是柱帽上部按理说实际受力比跨中更小(采用300mm的筏板最小配筋450mm2即可)。
请问:柱帽部分上部还需要按筏板构造,满足最小配筋率吗(即750*1000*0.15%=1125mm2)?
3. 担心审图说这是筏板750mm,跨中改为了300mm厚,各截面均应按最小配筋率控制。
4. 哪有标准?有说明做法的?

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-26 16:17 编辑 ]

基础板最小配筋.JPG

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuxuan0315
    zhuxuan0315 沙发
    天地不言 发表于 2011-6-27 13:44 这个要看建筑功能和建筑标高和结构标高的关系,可以选择上柱墩和下柱墩来设计。
    2015-11-05 11:30:05

    回复 举报
    赞同0
  • zdh19871208
    zdh19871208 板凳
    如果按你所说的,那么在荷载输入时,是不是应该把覆土荷载以及板面活载也一起输入呢?
    2011-06-30 12:44:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有木有软土地基处理论文啊

跪求软土地基处理论文

回帖成功

经验值 +10