土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 主、次檩条的计算疑问

主、次檩条的计算疑问

发布于:2011-06-24 20:17:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位师傅,请你们指点。
下面是我的个人认为,其中附图在下面。
主、次檩条的计算受荷范围如图2中所示,其中PKPM中设计檩条的界面如图1所示,我认为是这样的,依据借鉴混凝土双向楼板计算。
屋面恒载:0.6kn/m^2
屋面活载:0.7kn/m^2
主檩条跨度4m,次檩条跨度6m
次檩条等效均布荷载g=(1-2a^2+a^3)*2*0.6=1.07kn/m
q=(1-2a^2+a^3)*2*0.7=1.25kn/m
主檩条等效均布荷载g1=(17/32)*2*0.6=0.64kn/m
q1=(17/32)*2*0.7=0.74kn/m
次檩条传给主檩条的集中荷载g2=1.07*6=6.42kn 等效成均布荷载 g2=2.41kn/m
q2=1.25*6=7.5kn q2=2.81kn/m
(主檩条的组合均布荷载g=3.05kn/m q=3.55kn/m )
问题:
1、在PKPM中如何把主檩条的线荷载转化成均布面荷载? 具体主檩条的受荷为2m还是6m或其他?
2、如果不按照上面的等效转换,在计算设计主檩条的时候,能否直接看做没次檩条,只有主檩条承受,那么主檩条的荷载g=0.6kn/m^2 q=0.7kn/m^2,这样认为可不可以?
3、能否这么认为,把主檩条受荷范围的荷载转化为均布荷载,次檩条的荷载当作集中荷载输入在PKPM界面中的检修荷载中?
谢谢指教,献丑了,不太明白,所以来请教大家。

1.jpg


2.jpg

  • 王铜
    王铜 沙发
    不能按照均布荷载,主梁受的是集中何在。