阅读下一篇
请教螺杆机排气温度低,高压和低压均偏低的问题。我维修一台水冷冷水机组660KW,半年前油压链接管断裂一直没修,现在维修时油压链接管还有及微量气体向外流出,因油压链接管在压缩机上,压缩机排气口有单向阀,冷凝器出口有电磁阀,因此冷凝器内还有一部分制冷剂剩多少不太清楚,维修时链接好油压管后,抽真空,机组标牌冲入量为90公斤,因冷凝器内还有制冷剂,充30公斤左右开机低压2公斤,继续充10公斤左右制冷剂,压力很快上升到3公斤,压缩机排气温度从90度下降到70-80度左右,继续充制冷剂低压压力和高压压力就没有什么变化了,前后共计加入制冷剂60公斤,压缩机排气温度下降到45-50度左右,压缩机电流180A左右,正常值应该是230A左右,冷冻水出水温度9度,正常低压蒸发压力应该在4-4.2公斤左右,而现在只有3.2公斤左右。冷却水出水温度在30度左右,高压压力为11公斤左右,正常应该是13公斤左右,现在高压压力和冷凝器出水温度基本相等。压缩机回气端电机部位很凉,结露有水珠,机组制冷量明显不足。正常的那一台压缩机回气端电机部位凉,但不结露没有水珠。请各位大侠帮我分析一下在这台机组是缺氟还是用了假制冷剂。制冷剂充多对螺杆压缩机有多大影响。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳而且更关键的是有这么多热心的朋友
难道还不够吗?
回复 举报