我看好多发电机电压调节器上都配有v/f限制保护,有书上说这是防止变压器过磁通的,那这个东西到底是保护什么的?还有这个保护在什么故障情况下会动作?
  • lizhenbao_jinan
    V/F限制是为了防止发电机及出口变压器出现磁饱和。
    当发电机频率为47HZ时,则限制电压给定值不大于设定值。若频率进一步下降,则按曲线(给定)限制电压给定值。当频率小于45HZ时,则逆变灭磁。
    我说的数值由于厂家及各个电厂不同有所变化,但意思就是这样。