土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对民用建筑电气设计规范中的一点疑问

对民用建筑电气设计规范中的一点疑问

发布于:2006-05-18 18:17:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《民用建筑电气设计规范》中
3.5.8 接到电动机控制设备负荷侧的电容器容量,不应超过为提高电动机空载功率因数到0.9所需的数值,其过电流保护装置的整定值,应按电动机一电容器组的电流来选择。并应符合下列要求:

(2)不应采用星-三角起动器。

请问为什么不能采用星-三角起动器?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位高手帮小弟解决一下啊~~~救急啊~~

比如两太电动机,一台额定功率为50KW,cos∮=0.8,一台额定功率为60KW,cos∮=0.7.当它们共同工作时的cos∮是否这样计算???解:S1=50kw→P1=50*0.8=40kw Q1=2500-1600再开平方=30kw S2=60kw→P2=60*0.7=42kw Q2=3600-1764再开平方=42.8kw P总=40+42=82kw S总的平方=(Q1+Q2)的平方+(P1+P2)的平方→S总=109.7kw

回帖成功

经验值 +10