我想把各个保护按楼收集一下,大家有有关的知识或者图等,都可以往上贴往上发,只要在这个范围内的!
这样有利于大家共同提高,按板块大家可以收藏!可以讨论!!望大家多多支持!斑竹多多支持!!
在此谢过!!非相关的勿讨论,谢谢合作!!
本楼为零序电流保护

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • aslook0351
    aslook0351 沙发
    谢谢楼主组织这次的讨论,小弟学到了不少知识,希望楼主以后再组织其他的话题
    阿弥陀佛
    2007-01-17 10:53:17

    回复 举报
    赞同0
  • colourcat_3392
    也出现这个问题
    220kV及以上线路断路器在停双高频保护时,必须相应停用重合闸。因重合闸动作时限要与高频保护配合,若停运双频保护时,遇有故障发生,则离故障点近的一侧距离或零序I段零秒动作跳闸,按整定时限启动本侧重合闸;离故障点远的一侧距离或零序Ⅱ段(0.5s)动作,从而形成了对侧正跳闸切除故障的同时,本侧却已重合上的局面,极不利于故障点的电弧熄灭,也不利于系统的稳定。