  • colourcat_3392
    复合电压过电流保护是有一个负序电压继电器和一个接在相间电压的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,则装置动作!(属后备保护)
    主要针对:不对称短路

    整定原则:按躲过最大负荷电流整定,并乘以相应的灵敏系数和可靠系数
    2006-05-18 20:02:18

    回复 举报
    赞同0
  • colourcat_3392
    过流一段(速断):本线路的20%(小方式下)~50%(大方式下)
    限时速断:本线路的全长+下一段的50%
    定时限过流:本线路的全长+下一段的全长+再下一段的一部分

    距离一段:本线路的80%~90%
    距离二段:本线路的全长+下一段的一部分
    距离三段:本线路的全长+下一段的全长+再下一段的一部分