土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内采暖管道管径估算!

室内采暖管道管径估算!

发布于:2006-05-18 17:07:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家在确定室内热水采暖管道管径时,管道流速和比摩阻(立管,分支立管、水平干管等)的取值范围一般都取多少?蒸汽采暖管道呢?做水力计算有什么好的软件吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sparkyo
    sparkyo 沙发


    说反了吧,应该是适当加大户内采暖管道的比摩阻,减小立管的比摩阻,这样才有利于系统的稳定性!
    2006-06-12 10:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • dahai_2003a
    dahai_2003a 板凳
    我见有的单位内部采暖要求立管流速0.15~0.3m/s,水平干管流速取0.3~0.6m/s,我按这个要求来取管径,一般很难与和按比摩阻计算要求室内 60~120 室外 30~80 相对应起来呀!! 请各位前辈指点。如果不对应,按那个要求选取管径啊!!!!!!(急急急……)
    2006-06-12 09:57:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教锁闭阀原理

请教锁闭阀原理与功能。

回帖成功

经验值 +10