土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟井和加压送风井可以贴邻布置吗?
排烟井和加压送风井可以贴邻布置,中间隔墙100厚,500宽,隔墙做好隔热和防漏风。应该可以吧,估计加压送风的风的温度会提高多少?应该不会影响加压送风吧?规范有没有这方面的明确要求?

请各位大侠指点!!!!!!

全部回答(13 )

  • ruanchuan

    土建风井里面有铁皮立风管,那么贴邻问题不大
    2017-02-13 11:56:13 来自 PC 评论 举报
  • licaibian
    cnbbzz 发表于 2011-6-28 06:49 从各位回答看,都是用的土建风道,可是,你设计要求抹灰就抹灰了?实际有多少做到?土建风道的漏风也不 …层主回答的有道理,就是内衬风管的做法,施工起来麻烦么,有什么注意事项需要说明的没有,恳请层主解答
    2017-02-13 08:49:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10