发布于:2011-06-24 11:17:24
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我们单位现在要采购一台箱变,我想请教一下大家,应该需要多大容量的,用电负荷(主要包括食堂、办公楼)如下:
食堂负荷:Pe=185kw
cosφ=0.8
Pj=120.25kw
办公楼负荷:Pe=350kw 其中包括中央空调,以及其他的照明等设施,特殊的是每一个房间都需要安装一个热水壶,基本上都在上午上班的时候用,使用比较集中。故没有确定同时系数
其他的估计会在广场上加一些喷泉,照明之类的东西。
现在我初步选用630KVA的,不知道如何,我想留一些余量,因为以后的不确定性比较多。
谢谢大家指点、、
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报