土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ GCK能不能放下9个壳架为100的断路器和一个壳架为400的断路器

GCK能不能放下9个壳架为100的断路器和一个壳架为400的断路器

发布于:2011-06-24 10:21:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
由于本人设计疏忽,图已经出了,按通常设计空间不够了,但是问下,9个壳架100(有些电流40-50A),加一个为400的可行否?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • guanhongzhou0913
    要看你100的塑壳是什么厂家什么型号的,有的型号尺寸小能放在1/2抽屉里
    2011-12-21 10:36:21

    回复 举报
    赞同0
  • al691044722
    al691044722 板凳
    GCK可以装18个100A以下的塑壳
    2011-12-21 10:30:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大功率金卤灯照明回路配断路器,是否应用D型脱扣曲线的断路器

大功率金卤灯照明回路配断路器,是否应用D型脱扣曲线的断路器?比如说6个400w的用25A的D型断路器