土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ “大风量”MAU “低露点”(8.7℃)如何设计?

“大风量”MAU “低露点”(8.7℃)如何设计?

发布于:2006-05-18 14:06:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
室内设计空气状态 23 ±2 ℃ 40 ±5%
地点:苏州
新风量80000 CMH

夏天 初湿 如何设计?

23 ℃ 40 % 对应的露点温度为8.7℃
一般的冰水 7-12 度根本处理不到8.7℃ 即使选低温型的 主机的冰水为 5-10 度也处理不到8.7℃。
有没有那为DX 做过次大风量 低露点的设计?是怎么设计的?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • gunterdry
    gunterdry 沙发
    6楼的shangfengdong ,小商,1年多不见,你进步很大啊,我是你以前的同事汪工(上海办的销售主管),大家都走了,呵呵,你成元老了.
    2008-06-01 22:57:01

    回复 举报
    赞同0
  • gunterdry
    gunterdry 板凳
    理论上说,如果房间里面的湿负荷不是很大,楼主说的5C的冰水是可以勉强做到,但会发现日后系统运行,湿度控制不是很稳定,在过度季节做起来比较吃力.就本项目而言,组合转轮除湿的价格不一定高出传统多少价钱,干特公司汪工.13917933588