有谁做过集装箱堆场方面的设计?做此设计能用《建筑设计防火规范》吗,若可以,消防水量如何定呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huaijiuxiaoya
    huaijiuxiaoya 沙发
    怎么参照选用呢?请fu军士长详细介绍啊
    2006-05-22 14:23:22

    回复 举报
    赞同0
  • fu
    fu 板凳
    60L/s到35L/s都设计过,《建筑设计防火规范》没有集装箱堆场消防用水量,只能参选用
    2006-05-18 16:27:18

    回复 举报
    赞同0