 再向各位朋友请请教这个问题,先表示感谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wdl042
    wdl042 沙发
    沉降缝主要是不考虑地基不均匀沉降的,基础断开是为了防止地基不均匀沉降而把基础给破坏,不过主要是钢筋混凝土基础,而垫层里是没有钢筋的 ,这样考虑垫层是不需要断开的 ~!!(个人观点)
    2007-09-05 11:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • jh109
    jh109 板凳
    首先,我申明是个人意见
    沉降缝设置的目的就是为了减小基础的不均匀沉降,减小基础之间的沉降,或者增大/减小基础的刚度差等等。设置垫层后,在基础的砼垫层上用不用与上部结构断开除了要考虑到建筑物上部结构的特点、荷重还要顾及到基础的地质条件、基础类型等等一系列因素的。如果地基上采用的是两种基础型式或者是高层与裙楼之间的话建议最好要断开了,还当是单纯的一类的基础型式地基持力层性质又较好设置垫层的作用不是很大当然断与不断那问题就不是很大了。建议有实践经验的朋友能提出更多更好的例子。