土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5芯电缆能改成4芯电缆吗
原设计从配电房到楼层总配电箱是一条5芯电缆(配电房为单独设置建筑),现在公司成本管理部要求改成4芯电缆,请问可以吗?如果在楼层配电总箱就近再接入地网做PE保护线又可否呢?(配电房地网与楼层地网连通情况下);另外,一般工厂车间每平方设计用电量是多少?

全部回答(7 )

  • zhangfaren


    可以具体解释下“个人估算:60A以下时可3.5A/平方,200A以下可2.5A/平方,300A以下可2.0A/平方,400A以下1.6A/平方,600A以下1.4A/平方”吗?
    2011-10-17 21:55:17 来自 PC 评论 举报
  • zy434200
    把现场设备外壳都接在干线上,就可以改成4芯了。
    2011-06-25 18:15:25 来自 PC 评论 举报