土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手求解

请高手求解

发布于:2011-06-23 22:03:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司一台500KW中频炉,加热电容到感应线圈的连线是厂家用2根120的BVR线并起用的,使用不到3个小时,其中一根120的线绝缘全部烧毁另一根完好,使用的功率也不大220KW左右,使用前连接螺栓全部紧固了的。我又用3根120的线并起用,还是有一根发热很严重,用钳型表测的电流5百多安,其他2根只有2百多接近3百。请各位师傅给我分析一下是什么原因那?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    【二根线的端子不能重叠(这点是不太注意的地方)】
    这是来源于实践的宝贵经验。
    2011-06-24 14:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    多根导线并接,要求分流一样,就需要每根线的接触电阻一样,交流阻抗一样(包括周围的导磁性物体的距离一样)!

    分流不一样,说明接触电阻不同,阻抗不同。

    二根线的端子不能重叠(这点是不太注意的地方)。
    2011-06-24 08:30:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

零序保护和漏电保护

最近一个电厂的项目是生活区的配电柜,甲方要求配零序保护,上网查了一下还是不明白,请问零序保护和漏电保护的区别是什么,什么时候用零序保护,什么时候用漏电保护,它们怎么整定各自的电流?

回帖成功

经验值 +10