最近做个酒店大堂的水电工程,5P空调5只(每台都有3KW单相辅助电加热),其他就一些照明灯和灯带,还有吃早餐的电加热炉插座和烤箱2只,公共卫生间2个烘手器,总面积共500m2。
请教,我配BV-50mm2*5总进线,100A的总开,5P空调有25A-3P,可以吗??
5P空调配辅助电加热怎么算总功率啊??
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    为什么PE线业要50的?25不够?100的开关够了