土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房地下室电缆室内地上有渗水是否影响安全
配电房地下室电缆室内地上有渗水是否影响安全?地下室有集水井抽水泵,当然渗水不是很严重远没达到启动水泵的地步,所有的配电设备在地上的一层,如地下室的电缆遇水浸是否影响安全?

全部回答(4 )

  • boeing_s
    你要问是不是影响安全,那只能说肯定影响
    不过实际运行的时候这种现象真的很普遍,尤其是室外电缆,有不泡在水里的么,毕竟不是架空线
    关键是区管说的,电缆室到配电室要做好封堵
    2011-06-24 11:10:24 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    地下电缆层渗水,必定有潮气,在远没达到用水泵抽水的程度,也要采取措施:

    与配电室相通的电缆穿孔要做好密封,防止潮气串到配电柜。
    电缆层加通气,可用风机强制通风,把潮气吹出去。
    2011-06-24 10:24:24 来自 PC 评论 举报